un 30mA sur le tableau de l'aquarium ne sert à rien car la prise où on branche son installation électrique de l'aquarium est déjà sur un 30mA (celui du tableau général)
de plus si l'eau de son bac n'est pas à la terre cela ne sert à rien.
car si tu as un courant de fuite dans le bac c'est toi qui servira de 30mA quand tu mettras la main dans l'eau étant donné que le différentiel n'aura pas vu le courant de fuite...
si tu mets l'eau à la terre tu t'exposes (ainsi que les poissons)quand même au courant de fuite inférieur à 30mA
et à savoir que de 10 à 30mA les risques sont jusqu'à mortel selon le temps d'exposition. qui plus est on est en présence d'eau.
je pense qu'un 10mA serait préconisé avec un aquarium. on s'exposerait simplement à des picotements avant que le différentiel coupe.
c'est la reflection que je me faisais en ressortant mes cours d'habilitation elec pour la mise en place du tableau spécifique que je vais mettre dans mes meubles. Car j'ai pas envie qu'il y arrive quelque chose à ma fille alors qu'elle voulais simplement donner à manger à ses poissons.
de plus si l'eau de son bac n'est pas à la terre cela ne sert à rien.
car si tu as un courant de fuite dans le bac c'est toi qui servira de 30mA quand tu mettras la main dans l'eau étant donné que le différentiel n'aura pas vu le courant de fuite...
si tu mets l'eau à la terre tu t'exposes (ainsi que les poissons)quand même au courant de fuite inférieur à 30mA
et à savoir que de 10 à 30mA les risques sont jusqu'à mortel selon le temps d'exposition. qui plus est on est en présence d'eau.
je pense qu'un 10mA serait préconisé avec un aquarium. on s'exposerait simplement à des picotements avant que le différentiel coupe.
c'est la reflection que je me faisais en ressortant mes cours d'habilitation elec pour la mise en place du tableau spécifique que je vais mettre dans mes meubles. Car j'ai pas envie qu'il y arrive quelque chose à ma fille alors qu'elle voulais simplement donner à manger à ses poissons.